Электробезопасность и кипиа

Москва59 просмотров1 ответ

В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках до 1000в?

Ответы сообщества 1

Ответить
Эдуард Викторович ПономаревУчастник сообщества

20. при проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала).